PowerEdge T610 lässt sich nicht einschalten

Support-Anfragen für Server ohne Service

Support-Anfragen für Server ohne Service
Sie haben einen defekten Dell PowerEdge Server - dann sind Sie hier genau richtig!

PowerEdge T610 lässt sich nicht einschalten

This question is not answered

Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Nach einem planmäßigen Shutdown des Servers, lässt dieser sich nicht mehr einschalten.

Ich drücke den Einschalter und nichts passiert.

Die beiden Netzteile haben Spannung und die LEDs leuchten grün.

Auf dem Mainboard leuchtet eine grüne LED (DSPAUXPRES).

Wo ist hier der Fehler?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß

DWalt01

All Replies
  • Hallo DWalt01,

    zeigt denn das LCD einen Fehlermeldung an? Wenn nicht, dann versuch doch mal einen Minimum-to-POST. Dazu entfernt man alle Komponenten bis auf die folgenden:

    • System Board
    • 1 Processor mit Heatsink
    • 1 Memory (DIMM) in Socket A1
    • 1 Power Supply
    • Power Distribution Board (PDB)
    • Control Panel

    Wenn das System auch dann nicht mehr startet, sogt eine der gebliebenen Komponenten für den Fehler. Dann kann man noch den Memeory durchtauschen und das PSU und den Fehler so versuchen weiter einzugrenzen. 

    Im schlimmsten Fall ist das Mainboard defekt und / oder das PDB.

    VG
    Stefan