Poweredge R720 meldet Spannungsproblem

Support-Anfragen für Server ohne Service

Support-Anfragen für Server ohne Service
Sie haben einen defekten Dell PowerEdge Server - dann sind Sie hier genau richtig!

Poweredge R720 meldet Spannungsproblem

This question is not answered

auf einem R720 wird im IDRAC7 ein Spannungsproblem gemeldet: SystemBoard PS1 PG Fail   -> Status :bad. was könnte die Ursache sein - Netzteil?

All Replies
  • any replies?

    P.S.

    ST: aus Datenschutzgründen entfernt

  • Hallo,

    Sorry - der Fall ist uns leider durchgerutscht. :(

    Das sollte sich mit Firmware Updates beheben lassen.

    Bitte erst den iDRAC updaten.

    Anschließend bitte einmal stromlos machen. - Powercycle - richtig mit Stecker ziehen.

    Danach folgt das PSU Update über den iDRAC. Bitte beachte unbedingt den Punkt "Important Informations". 

    IMPORTANT: After a successful power supply firmware download, the managed system turns off for a duration ranging from three to ten minutes to continue updating the firmware. Once the firmware update is complete, the managed system reboots automatically.

    Das Maschinchen einfach stehen lassen. Keine Stecker ziehen oder sonst irgend etwas unternehmen. Ist das Update komplett fährt das System wieder hoch.

    Grüße

    Tom